Сообщение andyray06/rambler_ru » Вт авг 11, 2015 9:53 am

Здравствуйте!
При подключении к ПЛК Omron CJ1M-CPU11 обнаружилось некорректное отображения считанного значения типа Float.

Прикладываю скрины с реальным значением регистров в ПЛК полученное средствами Data Monitor от OMRON и оно же в AggreGate.
Вложения
Float_OMRON_AggreGate.PNG
Настройки регистров устройства в AggreGate
Float_OMRON_AggreGate.PNG (112.66 КБ) Просмотров: 21479
Float_OMRON.PNG
Реальное значение в ПЛК. Стартовый адрес D100
Float_OMRON.PNG (66.24 КБ) Просмотров: 21479
andyray06/rambler_ru
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2015 6:12 am

Re: Omron FINS. Некорректное отображение данных типа Float.

Сообщение anton_logoyskiy/tibbo_com » Пт авг 14, 2015 4:26 am

Добрый день!
Спасибо за ваше обращение, передал в отдел разработки, похоже на баг.
anton_logoyskiy/tibbo_com
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2015 10:05 am

Re: Omron FINS. Некорректное отображение данных типа Float.

Сообщение andyray06/rambler_ru » Пт ноя 20, 2015 6:41 am

Есть какие-либо новости от отдела разработки?
andyray06/rambler_ru
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2015 6:12 am

Re: Omron FINS. Некорректное отображение данных типа Float.

Сообщение anton_logoyskiy/tibbo_com » Вт дек 01, 2015 6:19 am

Андрей, добрый день!

Напишите, пожалуйста, мне на почту, как мы можем подключиться к вашему оборудованию и серверу для тестирования.