Postby menshikov_pn/technology45_ru » Thu Jan 30, 2020 6:45 am

Добрый день.
Возможно отключить чтение регистра устройства оставив возможность только писать в него?

Устройство не поддержывает чтение из регистра и вся синхронизация закачивается ошибкой.
menshikov_pn/technology45_ru
 
Posts: 6
Joined: Thu Dec 14, 2017 10:15 am

Re: Modbus регистр только для записи.

Postby sergey_eritsyan/tibbo_com » Fri Jan 31, 2020 12:14 pm

Добрый день!

К сожалению, у нас такой возможности нет, а доработка драйвера к работе по такой схеме "сломает" логику, которая была выстроена до этого. Коллеги говорят, что лучше доработать драйвер устройства в данном случае.